一、點火啟動前的檢查
1、鍋爐和風機以及鍋爐循環水泵應完好正常,處于可工作狀態。
2、安全附件(如:壓力表、水位計、鍋爐防爆門等)應完好齊全,靈活可靠。
3、熱水罐水位處于罐體高度的2/3處以上(但低于溢流口)。鍋爐水位處于滿水狀態。
4、煙道保持暢通,引風機風門打開。
5、檢查天然氣供應系統是否可以正常工作(燃氣壓力是否正常、氣液分離器是否排液),燃氣手閥應打開,無滲漏。
二、鍋爐點火啟動:
1、天然氣系統壓力正常后。
2、按下鍋爐配電柜燃燒機啟動按鈕。程序:首**行爐膛吹掃5分鐘,5分鐘后自動點火,觀察是否點火成功,成功后先是小火運行一分鐘后,自動轉大火,正常運行。
3、在運行過程中,要勤檢查,每半小時檢查一次,主要檢查點:
(1)天然氣的流量和壓力是否穩定。
(2)自動燃燒器是否運行正常,電機有無雜音。
(3)爐膛火焰是否正常。
(4)鍋爐熱水循環泵是否正常(正常壓力0.2MPa)。
(5)鍋爐壓力是否正常(正常壓力0.15 MPa)。
(6)引風機是否正常,電機有無異常響聲。
4、正常運行中,不需要對燃燒器進行任何操作,所有大、小火轉換,都會按設定的需要自動進行。
5、燃燒器設有手動轉大火和轉小火旋鈕,根據需要,可以手動控制發熱量。
三、停爐:
1、停爐前先關閉天然氣總閥門,待管道余氣燃盡后,停爐。
2、按下鍋爐停止按鈕,使燃燒器停止工作;關閉管路供氣閥門。
3、將爐門打開,進行通風降溫。
(1)當鍋爐出口水溫度與進口溫度差降至10℃時,停鍋爐循環泵;
(2)待爐膛內擋火墻無燒紅現象時,停運引風機并打開爐門進行自然通風。
四、安全注意事項
1、在燃燒器啟動過程中,如果燃燒器重復報警鎖定,應查明原因,找出故障并排除后再按復位按鈕,繼續啟動。注意:復位按鈕持續按下時間不能超過10秒。燃燒器進氣口下部必須清潔、干凈,不準有雜物。
2、燃燒器一次點火沒有成功,應重新啟動鍋爐引風機,待通風5分鐘后,方可進行第二次點火啟動運行燃燒器。
3、在正常運行期間,燃燒器靠近熱力設備的部分(如連接法蘭等)會非常熱,要避免造成燙傷。附近不要擺放易燃物,以免引起火災。
4、鍋爐運行中必須密切監視熱水循環泵和鍋爐壓力、天然氣分氣包、管道閥門、壓力表、流量計、水位計等工作情況。
5、打開爐門或從爐門處觀察爐膛內火焰時,司爐人員應戴手套操作,并側身觀察。
6、燃燒器工作環境要保持清潔干燥,尤其是火焰檢測器(即電眼)更應保持清潔、控制電路部分不得受潮、受高溫;燃燒器每班要清潔保養一次。
7、過濾器在使用過程中,應根據燃料含雜質情況,經常檢查清洗過濾器或更換濾芯。
8、對電氣設施檢查,主要是:電線有無破損、護套有無損壞、螺絲有無松動、觸點是否良好、電機運行有無異響等。